上海气动调节球阀丹麦产的FLOWCON动态平衡电动调节阀是更新一代的产品,它把电动阀和动态平衡结合在一起,在电动调节阀调节时动态平衡预设流量相应调整,例如,当电动调节阀调节流量至50%,该阀门就可以在50%流量点恒定流量。目前全世界只有这一家有这个产品。它用于空调末端原来设电动阀的位置,干管和支管其他水力平衡措施(包括同程管)都可以取消。
2.压印标志尺寸,箭头尺寸由设计图样规定。
②密封性试验时按实际工作介质进行。用空气或水试验时,以公称压力的1.1倍进行试验;用蒸汽试验时,以工作温度下允许的最高工作压力进行。进口压力与出口压力之差要求不小于0.2MPa。试验方法为:进口压力调定后,逐渐调节该阀的调节螺钉,使出口压力在最大与最小值范围内能灵敏地、连续地变化,不得有停滞、卡阻现象。对蒸汽减压阀,当进口压力调走后,关闭阀后截断阀,出口压力为最高和最低值,在2min内,其出口压力的升值应符合表4.176—22中规定,同时,阀后管道容积符合表4.18中规定为合格;对水、空气减压阀,当进口压力调定后,出口压力为零时,关闭减压阀进行密封性试验,在2min内无泄漏为合格。蝶阀的试压方法气动蝶阀的强度试验与截止阀一样。蝶阀的密封性能试验应从介质流人端引入试验介质,蝶板应开启,另一端封闭,注入压力至规定值;检查填料和其他密封处无渗漏后,关闭蝶板,打开另一端,检查蝶板密封处无渗漏为合格。作为调节流量用的蝶阀可不做密封性能试验。
在通常情况下,阀门的通道直径与公称尺寸是一样的,但当阀体采用管焊结构或者与之相连接的管道为用标准钢管法兰连接的情况下,阀门的实际通道直径并不等于公称尺寸DN的数值。
阀门材质的选择选择阀门的壳体、内件和密封面的材质,除了考虑工作介质的物理性能(温度、压力)和化学性能(腐蚀性)外,还应掌握介质的清洁程度(有无固体颗粒),除此之外,还要参照国家和使用部门的有关规定。正确合理的选择阀门的材质可以获得阀门最经济的使用寿命和最佳的使用性能。阀体材料选用顺序为:铸铁-碳钢-不锈钢,密封圈材料选用顺序为:橡胶-铜-合金钢-F4。
产品主要有套筒(芯管),外壳,密封材料等组成.用于补偿管道的轴向伸缩及任意角度的轴向转动.具有体积小补偿量大的特点适用于热水、蒸气、油脂类介质,通过滑动套筒对外套筒的滑移运动,达到热膨胀的补偿。
上海气动调节球阀在使用气动球阀连接管道安装时,水平管到应将始端和终端连成一条直线,管道就位时管中心线与气动球阀中心线重合,气动球阀连接垂直管道时应从上端向下吊线,使垂直管中心线与吊线重合;这样使用阀门接头连接管道时才能符合管线铺设横平竖直的要求。双法兰阀门松套接头在管道安装中,在合适的位置安装双法兰气动球阀能有效保证管道安全,在安装时应注意导向支架的安装,在首次试压的时候应注意使用压力要与标称压力相一致,避免对设备造成损害。可拆式双法兰气动球阀由两片法兰作为连接结构件,特别增加了限位装置,适用于两边法兰对接的管道连接,安装时应将双法兰气动球阀限位螺栓松开,松到最长长度,使用螺栓进行连接,连接完成后依次对压紧螺钉进行紧固。在保证良好伸缩性的前体现,实现管道的密封。在选择双法兰连接方式时,应注意配套的法兰标准,按照标准进行选择相应的配套法兰,来保证正常的连接。双法兰气动球阀在使用时,阀门螺杆代替了一端连接螺栓,使气动球阀的一端和被连接的泵和阀门成为一个整体,管道受力时阀门螺杆传递泵出来的压力,从而保护泵和阀门不受损坏。固菲阀门致力于减震行业二十余年,一致得到广大用户的好评。阀门挠性接头安装注意事项阀门挠性接头称气动球阀,阀门气动球阀。该产品在安装前要把需要连接的两端管件在水平面上放平,安装时先把阀门挠性接头拧在其中一段管件上,然后在拧另一端管件,始终保持在水平面上,防止在安装过程中受力不均而撕裂阀门球,接下来用手或者扳手把拧紧,最后要把阀门挠性接头和两端管件固定在不容易拉伸或者扭曲的物体上。
气动执行机构应该是正立垂直安装于水平管道上,特殊情况需要水平或倾斜安装时,除小口径阀外,一般应加支撑。
上海气动调节球阀2 、气缸选用铝金材料,重量轻、外形美观。
存储超过12个月的阀门,使用时应重新测试,以确保性能稳定。