气动v型气球阀型号隔膜中间突出部分固定在阀杆上,阀体内衬有橡胶,由于介质不进入阀盖内腔,因此阀杆无需填料箱。隔膜阀结构简单、密封性能好,便于维修,流体阻力小。隔膜阀分为堰式、直通式、直角式和直流式。
逆止阀多用于给水管路,安装时有严格的方向性,一定不可装反。
7止回阀的试压方法止回阀试验状态:升降式止回阀阀瓣轴线处于与水平垂直的位置;旋启式止回阀通道轴线和阀瓣轴线处于与水平线近似平行的位置。强度试验时,从进口端引入试验介质至规定值,另一端封闭,看阀体和阀盖无渗漏为合格。
它用于空调末端原来设电动阀的位置,干管和支管其他水力平衡措施(包括同程管)都可以取消。
气动球阀具体分类有:不锈钢气动球阀,塑料气动球阀,卫生级气动球阀,碳钢气动球阀,二通气动球阀,三通气动球阀,四通气动球阀。
气动v型气球阀型号隔膜中间突出部分固定在阀杆上,阀体内衬有橡胶,由于介质不进入阀盖内腔,因此阀杆无需填料箱。隔膜阀结构简单、密封性能好,便于维修,流体阻力小。隔膜阀分为堰式、直通式、直角式和直流式。
闸阀较截止阀密封性能好,流体阻力小,启闭省力,具有一定的调节性能,是最常用的截断阀门之一。
气动v型气球阀型号止回阀选型说明止回阀一般适用于清净介质,不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质。当≤40mm时,宜采用升降止回阀(仅允许安装在水平管道上);当DN=50~400mm时,宜采用旋启式升降止回阀(在水平和垂直管道上都可安装,如安装在垂直管道上,介质流向要由下而上);当DN≥450mm时,宜采用缓冲型止回阀;当DN=100~400mm也可选用对夹式止回阀;旋启式止回阀可以做成很高的工作压力,PN可以达到42MPa,根据壳体及密封件的材质不同可适用于任何工作介质和任何工作温度范围。介质为水、蒸汽、气体、腐蚀性介质、油品、药品等。介质工作温度范围在-196~800℃之间。隔膜阀选型说明
节流阀适用于介质温度较低、压力较高的场合,不适用于粘度大和含有固体颗粒的介质,不宜作隔断阀。
- 上一篇:优质气动v型球阀
- 下一篇:气动卸灰球阀q747h