疏水气动球阀 1、结构紧凑,体积小,可竖卧安装等优点。 2、具有出色的调节特性:V型球阀具有一个近似等百分比的固有流量特性及高达300:1的可调比。因此V型阀可以在广幅的变化范围内提供精确的控制。 3、最大流动容积:由于它的流线型外形以及满直角回转控制缘故,使容积的最大值特别高,流通能力特别大,流通阻力小,因此可以使用较小的更加经济实用的阀门尺寸。
对蒸汽减压阀,当进口压力调走后,关闭阀后截断阀,出口压力为最高和最低值,在2min内,其出口压力的升值应符合表4.176—22中规定,同时,阀后管道容积符合表4.18中规定为合格;对水、空气减压阀,当进口压力调定后,出口压力为零时,关闭减压阀进行密封性试验,在2min内无泄漏为合格。
②密封性试验时按实际工作介质进行。用空气或水试验时,以公称压力的1.1倍进行试验;用蒸汽试验时,以工作温度下允许的最高工作压力进行。进口压力与出口压力之差要求不小于0.2MPa。试验方法为:进口压力调定后,逐渐调节该阀的调节螺钉,使出口压力在最大与最小值范围内能灵敏地、连续地变化,不得有停滞、卡阻现象。对蒸汽减压阀,当进口压力调走后,关闭阀后截断阀,出口压力为最高和最低值,在2min内,其出口压力的升值应符合表4.176—22中规定,同时,阀后管道容积符合表4.18中规定为合格;对水、空气减压阀,当进口压力调定后,出口压力为零时,关闭减压阀进行密封性试验,在2min内无泄漏为合格。蝶阀的试压方法气动蝶阀的强度试验与截止阀一样。蝶阀的密封性能试验应从介质流人端引入试验介质,蝶板应开启,另一端封闭,注入压力至规定值;检查填料和其他密封处无渗漏后,关闭蝶板,打开另一端,检查蝶板密封处无渗漏为合格。作为调节流量用的蝶阀可不做密封性能试验。
阀门试压常用的介质有水、油、空气、蒸汽、氮气等,各类工业阀门含气动阀门的试压方法如下:1球阀的试压方法气动球阀的强度试验应在球体半开状态下进行。
三、卫生级气动蝶阀执行机构卫生级气动蝶阀采用齿轮齿条式角行程气动执行器,有双作用式和单作用式(弹簧复位),齿轮传动,安全可靠;
阀门定位器是气动电动执行机构的关键配件,它与气动电动执行机构配套设施应用,用于提升闸阀的部位精密度,摆脱阀座滑动摩擦力和物质不相互作用力的危害,进而确保闸阀依照控制器来的数据信号完成恰当精准定位。
推荐阅读>>高压疏水气动球阀
疏水气动球阀隔膜中间突出部分固定在阀杆上,阀体内衬有橡胶,由于介质不进入阀盖内腔,因此阀杆无需填料箱。隔膜阀结构简单、密封性能好,便于维修,流体阻力小。隔膜阀分为堰式、直通式、直角式和直流式。
隔膜阀中,由于工作介质接触的仅仅是隔膜和阀体,二者均可以采用多种不同的材料,因此该阀能理想地控制多种工作介质,尤其适合带有化学腐蚀性或悬浮颗粒的介质。
疏水气动球阀球阀的启闭件是带圆形通孔的球体,球体随阀杆转动以实现启闭的阀门。球阀的结构简单,开关迅速,操作方便,体积小,重量轻,零部件少,流体阻力小,密封性好,维修方便。4
7止回阀选型说明止回阀一般适用于清净介质,不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质。
- 上一篇:气动球阀怎么手动开