气动球阀执行器配置表①闸板开启,使阀内压力升至规定值;然后关闭闸板,立即取出闸阀,检查闸板两侧密封处有否渗漏或者直接往阀盖上的堵头内注入试验介质至规定值,检查闸板两侧密封处。以上方法叫做中间试压。这种方法不宜在公称通径DN32mm以下的闸阀做密封试验。

但是在水泵出口处和管道转角处应采用气动球阀,因为气动球阀通过传力螺栓(即全丝螺栓)能把启泵时的盲板推力传导到泵和管道各部位,避免推力集中于管道或泵的近端发生冲击力损伤设备。

气动球阀执行器配置表

闸阀的试压方法:闸阀的强度试验与截止阀一样。闸阀的密封性试验有两种方法。  ① 闸板开启,使阀内压力升至规定值;然后关闭闸板,立即取出闸阀,检查闸板两侧密封处有否渗漏或者直接往阀盖上的堵头内注入试验介质至规定值,检查闸板两侧密封处。以上方法叫做中间试压。这种方法不宜在公称通径DN32mm以下的闸阀做密封试验。

为保证补偿环节的可靠性,设计跨度不宜大于100m,补偿量不宜大于200m,但设计的跨度也不宜太小,以免增大管道投资,况且,固定支架及气动球阀处是薄弱环节,处理不好会影响整个管道的使用寿命。

气动球阀执行器配置表

气动软密封对夹蝶阀产品特点结构简单,体积小重量轻,造价低。安装在高空暗道,经过二位五通电磁阀控制操作方便,也可调节流量介质。

当介质压力较小时,密封圈与球体接触面积较小,故有较大的密封比压,确保可靠密封。

气动球阀执行器配置表

气动球阀执行器配置表截止阀和节流阀的强度试验,通常将组装好的阀门放在试压架中,打开阀瓣,注入介质至规定值,检查阀体和阀盖是否冒汗和渗漏。也可单件进行强度试验。密封性试验只做截止阀。试验时截止阀的阀杆成垂直状态,阀瓣开启,介质从阀瓣底下一端引入至规定值,检查填料和垫片处;待合格后关闭阀瓣,打开另一端检查是否有渗漏。如果阀门强度和密封性试验都要做时,可先做强度试验,然后降压至密封性试验规定值,检查填料和垫片处;再关闭阀瓣,打开出口端检查密封面是否渗漏。2闸阀的试压方法闸阀的强度试验与截止阀一样。闸阀的密封性试验有两种方法。

研究中得出,气动球阀周向失稳是由于波峰径向收缩量过大和较大的周向压应力共同性用的结果:在压力一定情况下,通过限制气动球阀拉伸位移量,可有效防止外压周向失稳发生等多个结论。

气动球阀执行器配置表

气动球阀执行器配置表转化器分成气-电转化器和电-气转化器,其作用是完成气、电子信号中间一定关联互相变换,关键用以在用电量讯号控制气动电动执行器时将0~十米A或4~50mA电讯号变换或0~100KPa气讯号转化成0~十米A或4~50mA电讯号。气动继动器是一种功率放大电路,它能将标准气压数据信号送至很远的地区,清除因为数据信号管道延长所产生的落后,关键用以当场智能变送器与中间主控室的调整仪表盘中间,或在控制器与当场调节阀中间,也有一种功效便是变大或变小数据信号。阀门定位器是气动电动执行机构的关键配件,它与气动电动执行机构配套设施应用,用于提升闸阀的部位精密度,摆脱阀座滑动摩擦力和物质不相互作用力的危害,进而确保闸阀依照控制器来的数据信号完成恰当精准定位。阀门定位器用于把4-50mA的操纵数据信号转化成标准气压数据信号给气动电动执行机构,进而驱动器调节阀开展调整作用。阀门定位器分成脚踏式定位仪和全智能定位仪,全智能定位仪比脚踏式线性度要高,供气量也低,此外还能够带HART协议书作用。

旋塞阀试验时间可短一些,一般按公称通径规定为l~3min。