卫生级气动限位超薄型球阀三、弹性球气动球阀气动球阀的球体是弹性的。球体和阀座密封圈都采用金属材料制造,密封比压很大,依靠介质本身的压力已达不到密封的要求,必须施加外力。这种阀门适用于高温高压介质。弹性球体是在球体内壁的下端开一条弹性槽,而获得弹性。当关闭通道时,用阀杆的楔形头使球体涨开与阀座压紧达到密封。在转动球体之前先松开楔形头,球体随之恢复原原形,使球体与阀座之间出现很小的间隙,可以减少密封面的摩擦和操作扭矩。

气动执行器的执行速度相对较快,较快的开关速度0.05秒/次,所以通常也叫气动快速切断球阀。

卫生级气动限位超薄型球阀

关于附件1、电气阀门定位器应接收4~20mADC的模拟信号,电源电压24VDC。基本误差≤±0.1%;不灵敏区微调范围:0.3~10%;耗气量:<3NL/min(与供气压力无关)。2、定位器是整个调节阀的灵魂和心脏,直接影响到调节阀的可靠性,原则上在调剂阀选型时定位器尽量选用进口原装。同时,对于不同的地区要分别选用普通型、高温型和低温型。

所用执行机构为低温型,其连接支架选用耐低温的铸钢,膜片、0型圈等橡胶件均用耐低温材料,润滑用润滑脂也用耐低温润滑脂。

卫生级气动限位超薄型球阀

① 浮动式球阀密封性试验:将阀处于半开状态,一端引入试验介质,另一端封闭;将球体转动几次,阀门处于关闭状态时打开封闭端检查,同时检查填料和垫片处密封性能,不得有渗漏现象。然后从另一端引入试验介质,重复上述试验。②固定式球阀密封性试验:在试验前将球体空载转动几次,固定式球阀处于关闭状态,从一端引人试验介质至规定值;用压力表检查引入端密封性能,使用压力表精度0.5~1级,量程为试验压力的1.5倍。在规定时问内,没有降压现象为合格;再从另一端引入试验介质,重复上述试验。然后,将阀门处于半开状态,两端封闭,内腔充满介质,在试验压力下检查填料和垫片处,不得有渗漏。③ 三通球阀应在各个位置上进行密封性试验。

这种方法不宜在公称通径DN32mm以下的闸阀做密封试验。

卫生级气动限位超薄型球阀

卫生级气动限位超薄型球阀旋塞阀选型说明旋塞阀适用于要求快速启闭的场合,一般不适用于蒸汽及温度较高的介质,用于温度较低、粘度大的介质,也适用于带悬浮颗粒的介质。

为防止电源接通是方向搞错,用户在第一次接通电源后,先启开手动至半开位置,在按电动开关检查指示盘方向与阀门闭方向一致即可。

卫生级气动限位超薄型球阀

卫生级气动限位超薄型球阀按阻力大小排列:截止阀、蝶阀、闸阀;按关闭严密排列:截止阀、蝶阀、闸阀;

试验方法为:进口压力调定后,逐渐调节该阀的调节螺钉,使出口压力在最大与最小值范围内能灵敏地、连续地变化,不得有停滞、卡阻现象。