气动球阀气源电磁阀截止阀和节流阀的试压方法截止阀和节流阀的强度试验,通常将组装好的阀门放在试压架中,打开阀瓣,注入介质至规定值,检查阀体和阀盖是否冒汗和渗漏。也可单件进行强度试验。密封性试验只做截止阀。试验时截止阀的阀杆成垂直状态,阀瓣开启,介质从阀瓣底下一端引入至规定值,检查填料和垫片处;待合格后关闭阀瓣,打开另一端检查是否有渗漏。如果阀门强度和密封性试验都要做时,可先做强度试验,然后降压至密封性试验规定值,检查填料和垫片处;再关闭阀瓣,打开出口端检查密封面是否渗漏。安全阀
可拆式双法兰气动球阀由两片法兰作为连接结构件,特别增加了限位装置,适用于两边法兰对接的管道连接,安装时应将双法兰气动球阀限位螺栓松开,松到最长长度,使用螺栓进行连接,连接完成后依次对压紧螺钉进行紧固。
气动球阀无法关到零位,可能的原因有两个。一是其实关到零位了,但反馈指示没有,这应该是信号问题,可以通过调整定位器来解决;二是确实没有关严,大的可能是阀门密封垫片出现损坏,或者阀杆连接处转动收到卡阻。这类问题需要将阀体拆下来联系气动阀门厂家更换密封垫片和对转动处加润滑油,使其可以正常工作。气动球阀的信号线由一对控制信号线和一对反馈信号线组成。当PLC给阀门一个信号时,信号在调节阀的定位器中进行信号转换,通过气源压力来控制阀杆动作。阀杆的行程通过调节阀的反馈信号把阀门的开度传送出去。如果气动球阀没有反馈信号,要用万用表检查每个接点是否有电压。要检查线路连接是否正确,检查信号线是否损坏,检查信号线是否松动。
▍标识的标记式样公称尺寸数值标注,压力代号或工作压力代号,流向标志,公称尺寸数值标注的压力代号上方。
节流阀适用于介质温度较低、压力较高的场合,适用于需要调节流量和压力的部位,不适用于粘度大和含有固体颗粒的介质,不宜作隔断阀。5
② 密封性试验时按实际工作介质进行。
气动球阀气源电磁阀4蝶阀的试压方法气动蝶阀的强度试验与截止阀一样。蝶阀的密封性能试验应从介质流人端引入试验介质,蝶板应开启,另一端封闭,注入压力至规定值;检查填料和其他密封处无渗漏后,关闭蝶板,打开另一端,检查蝶板密封处无渗漏为合格。作为调节流量用的蝶阀可不做密封性能试验。
如三通旋塞、三通截止阀等。
气动球阀气源电磁阀5旋塞阀的试压方法①旋塞阀进行强度试验时,介质从一端引入,封闭其余通路,将塞子依次旋转到全开的各工作位置进行试验,阀体未发现渗漏为合格。
可做调节(带定位器),启闭作用(附件可选)。
- 上一篇:dqof-16c气动球阀
- 下一篇:浙江q641f气动球阀