c-ute气动球阀

 阀门问答     |      2020-10-30 01:00

关键词: c-ute气动球阀
tag标签:

c-ute气动球阀

c-ute气动球阀  3、最大流动容积:由于它的流线型外形以及满直角回转控制缘故,使容积的最大值特别高,流通能力特别大,流通阻力小,因此可以使用较小的更加经济实用的阀门尺寸。  4、V型球阀采用双轴承结构,机械稳定性能高,启动扭矩小,保证了阀门具有极好的灵敏度和感应速度。  5、最大可靠(安全)性:阀体为一个整体,坚固耐用,操作不受管道压力影响,并可避免阀体渗漏。

止回阀的试压方法止回阀试验状态:升降式止回阀阀瓣轴线处于与水平垂直的位置;旋启式止回阀通道轴线和阀瓣轴线处于与水平线近似平行的位置。

c-ute气动球阀

旋塞阀试验前允许在密封面上涂一层非酸性稀润滑油,在规定时间内未发现渗漏和扩大的水滴为合格。旋塞阀试验时间可短一些,一般按公称通径规定为l~3min。煤气用的旋塞阀应以1.25倍工作压力进行空气密封性试验。截止阀

如果闸板长时期处于半开关的状态下工作,闸板的密封面会因受介质冲刷而变得不严密。

c-ute气动球阀

②固定式球阀密封性试验:在试验前将球体空载转动几次,固定式球阀处于关闭状态,从一端引人试验介质至规定值;用压力表检查引入端密封性能,使用压力表精度0.5~1级,量程为试验压力的1.5倍。在规定时问内,没有降压现象为合格;再从另一端引入试验介质,重复上述试验。然后,将阀门处于半开状态,两端封闭,内腔充满介质,在试验压力下检查填料和垫片处,不得有渗漏。③三通球阀应在各个位置上进行密封性试验。止回阀的试压方法

如果气动球阀没有反馈信号,要用万用表检查每个接点是否有电压。

c-ute气动球阀

c-ute气动球阀气动球阀的强度试验应在球体半开状态下进行。① 浮动式球阀密封性试验:将阀处于半开状态,一端引入试验介质,另一端封闭;将球体转动几次,阀门处于关闭状态时打开封闭端检查,同时检查填料和垫片处密封性能,不得有渗漏现象。然后从另一端引入试验介质,重复上述试验。首先,建立良好的企业形象。

c-ute气动球阀

c-ute气动球阀按关闭严密排列:截止阀、蝶阀、闸阀;按价格贵贱排列:截止阀、蝶阀、闸阀;(特种蝶阀除外)

本阀适用于高硬度的颗粒或有软颗粒但又有腐蚀性介质管道上作启闭之用。