由此故障推断有可能电容坏,重新更换电容,故障排除。  结论:出现该问题时首先怀疑电阻和电容。  三.其它  1、故障现象:  现场只要送AC220V电源,保护开关立即动作(跳闸)执行机构伺放保险已烧。  故障判断和检修过程:  首先用万用表检测执行机构上的电机绕组,发现电机绕组的电阻趋向于零,说明电机已短路,再检测抱闸两端电阻,电阻趋向于无穷大,说明抱闸已坏,正常应是1.45K左右。最终的处理办法是:更换新的抱闸和电机,把伺放板的保险管装上,重新调试,恢复正常运作。此情况应是由于抱闸坏了之后把电机抱死而现场没有及时发现,使电机长期处于堵转发热,工作最终使电机相间绝缘破坏所导致的。(PSQ700)  2、故障现象:  执行机构的动作方向不受输入信号的控制。  故障判断和检修过程:  先检查两个限流电阻和移相电容均没有异常,用万用表检查电机的绕组阻值,发现电机的电阻值为1.45MΩ(且不时地发生变化),说明电机绕组不对,最终的办法是更换了这台电机(PSQ200)。  3、故障现象:  执行机构的动作方向不受伺放板的控制。  故障判断和检修过程:  首先让用户用万用表检测两个限流电阻和移相电容及电机的绕组阻值,用户的检查结果和我们提供的最终数据一致。卡箍蝶阀蝶阀,无论手动或者自动操作,都可以用到食品加工,制药和化工等工业的流体产品应用中。规格:DN10-DN300,1/2"-12"温度:130℃压力:10bar材质:ASTMT304/T316L,1.4301/1.4404连接方式焊接卡箍螺纹法兰等执行标准DINSMSRJT3AISOIDF认证:PED/97/23/EC,卫生涉水许可证◆驱动方式手动操作:多位手柄,拉杆手柄气动操作:单作用、双作用、三作用

其他特殊要求须在询价单中说明。

溧阳四方气动蝶阀气动球阀

调节型电动蝶阀是以AC220V电源作为动力,接收工业自动化控制系统预设的参数值4~20mA(0~5等弱电控制)信号来完成调节动作。

推荐阅读>>污水气动蝶阀品牌(气动蝶阀行程调整)

溧阳四方气动蝶阀气动球阀

溧阳四方气动蝶阀气动球阀一般情况下,应选闸阀。闸阀除适用于蒸汽、油品等介质外,还适用于含有粒状固体及粘度较大的介质,并适用于放空和低真空系统的阀门。对带有固体颗粒的介质,闸阀阀体上应带有一个或两个吹扫孔。对低温介质,应选用低温专用闸阀。2

密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。

溧阳四方气动蝶阀气动球阀

溧阳四方气动蝶阀气动球阀●标定满位输人电流:显示“iH”参数,此时输入满位点信号20mA,待数值显示稳定后,按“AM”键确认,使P参数=5.0,再次按“A/M”键自动退出并保存参数返回自动测控状态。