断电复位气动蝶阀

 阀门问答     |      2021-03-28 06:30

关键词: 断电复位气动蝶阀
tag标签:

断电复位气动蝶阀

断电复位气动蝶阀由此故障推断有可能电容坏,重新更换电容,故障排除。  结论:出现该问题时首先怀疑电阻和电容。  三.其它  1、故障现象:  现场只要送AC220V电源,保护开关立即动作(跳闸)执行机构伺放保险已烧。  故障判断和检修过程:  首先用万用表检测执行机构上的电机绕组,发现电机绕组的电阻趋向于零,说明电机已短路,再检测抱闸两端电阻,电阻趋向于无穷大,说明抱闸已坏,正常应是1.45K左右。最终的处理办法是:更换新的抱闸和电机,把伺放板的保险管装上,重新调试,恢复正常运作。此情况应是由于抱闸坏了之后把电机抱死而现场没有及时发现,使电机长期处于堵转发热,工作最终使电机相间绝缘破坏所导致的。(PSQ700)  2、故障现象:  执行机构的动作方向不受输入信号的控制。  故障判断和检修过程:  先检查两个限流电阻和移相电容均没有异常,用万用表检查电机的绕组阻值,发现电机的电阻值为1.45MΩ(且不时地发生变化),说明电机绕组不对,最终的办法是更换了这台电机(PSQ200)。  3、故障现象:  执行机构的动作方向不受伺放板的控制。  故障判断和检修过程:  首先让用户用万用表检测两个限流电阻和移相电容及电机的绕组阻值,用户的检查结果和我们提供的最终数据一致。卡箍蝶阀蝶阀,无论手动或者自动操作,都可以用到食品加工,制药和化工等工业的流体产品应用中。规格:DN10-DN300,1/2"-12"温度:130℃压力:10bar材质:ASTMT304/T316L,1.4301/1.4404连接方式焊接卡箍螺纹法兰等执行标准DINSMSRJT3AISOIDF认证:PED/97/23/EC,卫生涉水许可证◆驱动方式手动操作:多位手柄,拉杆手柄气动操作:单作用、双作用、三作用

公司名称我们的企业责任感不仅体现在客户、股东和员工身上。

断电复位气动蝶阀

目前公司主要生产:气动执行器、气动阀门及气动调节阀等产品,产品覆盖国内外各地,已为各行各业,提供了大量的各种阀门执行器、气动阀门等,广泛应用于天然气、电力、石油、化工、冶炼、制药、造纸、印染、建筑、给排水、炉窑等行业,普遍受到广大用户的赞誉。

感温元件根据温度变化阻值产生变化来反馈温度值,具体变化曲线可以联系我们的销售人员。

断电复位气动蝶阀

电动通风蝶阀:电动通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈,一般适用工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。

断电复位气动蝶阀

断电复位气动蝶阀固菲阀门(上海)有限公司是一家主要生产阀门及配件的专业厂家。公司的一体化营销模式、以上海为起点,将稳固国内市场、大力开发海内外营销平台,至此在欧美、东南亚、中东等多个区域有业务合作!公司也一直在编织一张...

最主要的是,配同阀门的执行器普遍比电动执行器便宜。

断电复位气动蝶阀

断电复位气动蝶阀5.智能数控:内置模块采用先进计算机单片及智能控制软件直接接收计算机或工业仪表等输出的标准信号(4-20mADC/1-5VDC)实现阀门开度的智能控制和精确定位。也可选用3810系列或NA系列电子式角行程执行机构.亦可选用PSQ系列或DYR系列。