它使用阀杆位移作为输入反馈测量信号,并使用控制器输出信号作为设置信号进行比较。

gt系列气动蝶阀图纸

电动蝶阀生产厂家。

gt系列气动蝶阀图纸

  缺点如下:1、它的调节性能相对于截止阀要差一些,尤其是气动阀;2、因为气动球阀最主要的阀座密封圈材料是聚四氟乙烯,它对几乎所有的化学物质都有是惰性的。但聚四氟乙烯的物理特性,包括较高的膨胀系数,对冷流的敏感性和不良的热传导性,要求阀座密封的设计必须围绕这些特性进行。当密封材料变硬时,密封的可靠性就受到破坏。而且,聚四氟乙烯的耐温等级较低,只能在小于180℃情况下使用。超过此温度,密封材料就会老化。如果要让能长期使用一般建议在120℃下使用;

●标定零位输出电流:显示oL参数,按UP或DOWN可以修改oL的数值,使输出电流=4mA按A/M键确认,然后进入oH参数。

gt系列气动蝶阀图纸

gt系列气动蝶阀图纸①气源未开,②由于气源含水在冬季结冰,导致风管堵塞或过滤器、减压阀堵塞失灵,③压缩机故障;④气源总管泄漏。2.有气源,无信号。①调节器故障,②信号管泄漏;③定位器波纹管漏气;④调节网膜片损坏。3.定位器无气源。①过滤器堵塞;②减压阀故障I③管道泄漏或堵塞。4.定位器有气源,无输出。定位器的节流孔堵塞。5.有信号、无动作。①阀芯脱落,②阀芯与社会或与阀座卡死;③阀杆弯曲或折断;④阀座阀芯冻结或焦块污物;⑤执行机构弹簧因长期不用而锈死。(二)电动蝶阀的动作不稳定。故障现象和原因如下:1.气源压力不稳定。①压缩机容量太小;②减压阀故障。2.信号压力不稳定。①控制系统的时间常数(T=RC)不适当;②调节器输出不稳。

对于低压,超低压或真空工况用球阀,因介质本身的压力不能确保阀座可靠密封,而预紧力长期使用后又会衰减,特别设计的弹簧加载密封结构,能确保阀门长期可靠使用。

gt系列气动蝶阀图纸

gt系列气动蝶阀图纸

阀门的主要功能为启闭、节流、调节流量、隔离设备和管道系统、防止介质倒流、调节和排泄压力等。